Добавлено: 17.04.12 15:40:42 #1

alexandr (Гость)

Обратиться по имени

После того, как поменяли газоходы производительность парового котла ICI Caldaie BX 500 снизилась примерно на 20%. Сечение новых газоходов тоже самое. Могут ли так сильно повлиять на производительность изменения в конструкции и длина газоходов ?
Добавлено: 19.04.12 10:11:32 #2

alterm02 (Гость)

Обратиться по имени

alexandr:
После того, как поменяли газоходы производительность парового котла ICI Caldaie BX 500 снизилась примерно на 20%. Сечение новых газоходов тоже самое. Могут ли так сильно повлиять на производительность изменения в конструкции и длина газоходов ?


Могут. Например отсутствие плавного перехода от нагнетательного патрубка дымососа к газоходу может стать причиной увеличения сопротивления. Длинна и количество поворотов также увеличивают сопротивление газового тракта и, как следствие, увеличение противодавления в топке котла, а это уже влияет на максимальную мощность работы горелки (горелка начинает работать с понижением мощности).